RE: [Mecanica_de_suelos] Consulta: método de Coulomb

Ernesto Strina estrina en fi.uba.ar
Jue Jun 25 12:55:04 ART 2009


Porque después al muro debés agregarle el empuje del agua. El agua no forma parte del
empuje activo pero empuja por su parte (con k=1). El suelo empuja con kA que es mucho
menor a 1. Si tomás el peso del suelo saturado, es como aplicarle kA (en el método de
Rankine) a las presiones del agua. Luego no agregarías el empuje del agua y entonces te da
menos empuje sobre el muro que el que en realidad vas a tener.
 

  _____  

De: mecanica_de_suelos-bounces en listas.fi.uba.ar
[mailto:mecanica_de_suelos-bounces en listas.fi.uba.ar] En nombre de Iñaki García Mendive
Enviado el: jueves, 25 de junio de 2009 12:32 p.m.
Para: Mecánica de Suelos
Asunto: [Mecanica_de_suelos] Consulta: método de Coulomb


Mi duda surge cuando la napa freática se encuentra por encima de la base del muro, del
lado activo de suelo.
Para calcular el empuje activo con el dicho método, al considerar el peso W de la cuña de
suelo, ¿por qué no se considera el peso del agua contenida en ese volumen de suelo? Lo
pregunto porque, en el ejercicio que se explicó el otro día (Viernes 5/7) en clase, según
los apuntes que tomé se calcula W como gama húmedo por el volumen, y no se toma en cuenta
que para parte de la cuña vale gama saturado y no gama húmedo.

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.fi.uba.ar/pipermail/mecanica_de_suelos/attachments/20090625/a68dce6d/attachment.htm


Más información sobre la lista de distribución Mecanica_de_suelos